<form id="1xdjp"></form>
            <form id="1xdjp"></form>

              安全用電知識-家用電器使用及電線電纜接線規范-電百科

              10平方的銅芯電線能帶多少千瓦?電功率計算公式

              電百科 4603 ℃ 鴻盛標牌
              電線
              很多用戶都會問多少平方的電線能帶多少千瓦,實則就是電線電纜知道截面的情況下計算電線電纜功率的問題,下面就來介紹下10平方的銅芯電線能帶多少千瓦?電功率計算公式。
              一、銅芯電線電流
              一平方銅芯能承受7A電流 
              二、銅芯電線功率
              10平方銅芯能承受電流如下:10×7=70A
              220V單相用電器一個千瓦4.55A電流。
              那么我們就可以用10平方銅芯承受電流除以一平方銅芯所能承受的電流得出10平方銅芯能承受多少千瓦 如下:70A÷4.55≈15.4KW。
              BV電線
              三、電功率計算公式
              功率P=電壓U×電流I
              我國的家用電壓一般是220V
              1.5平方毫米的線電流=10A(安); 承載功率=電流10A*220V=2200瓦
              2.5平方毫米的線電流=16A(安)最小值;承載功率=電流16A*220V=3520瓦
              4 平方毫米的線電流=25A(安); 承載功率=電流25A*220V=5500瓦
              6 平方毫米的線電流=32A(安); 承載功率=電流32A*220V=7064瓦。
              三、銅芯電線功率表
              銅芯電線功率表
              單相220V交流電壓情況下,多少功率用多少截面積的電線數據如下:
              4KW→1.5mm²;
              5.5KW→2.5mm²;
              7.3KW→4mm²;
              10KW→6mm²;
              13KW→10mm²;
              18KW→16mm²;
              24KW→25mm²;
              30KW→35mm²;
              38KW→50mm²;
              三相380V交流電壓情況下,多少功率用多少截面積的電線數據如下:
              12KW→1.5mm²;
              16KW→2.5mm²;
              22KW→4mm²;
              29KW→6mm²;
              39KW→10mm²;
              54KW→16mm²;
              72KW→25mm²;
              88KW→35mm²;
              112KW→50mm²;
              注:上述參數為電加熱負載時的功率參考值。了解更多資訊就關注電百科,盜載必究。