<form id="1xdjp"></form>
            <form id="1xdjp"></form>

              安全用電知識-家用電器使用及電線電纜接線規范-電百科

              4平方銅線能帶多少瓦?4平方銅線能帶幾臺空調或熱水器等電器

              電百科 1638 ℃ 鴻盛標牌
              4平方銅線能帶多少瓦?4平方銅線能帶幾臺空調或熱水器等電器
              4平方銅線能帶多少瓦的功率主要看4平方銅線載流量多少,一般家用220伏單相電,4平方的銅電線穿塑料管敷安全載流量是25(A) ,那么220×25=5500(W);下面就來介紹下4平方銅線能帶多少瓦設備,能帶幾臺空調或熱水器;多少平方線最大功率計算公式等
              一、4平方銅線能帶多少瓦?
              4平方電線規格是指電線的截面積4平方毫米,電線截面積的大小表明電線可以承載電流的能力。
              根據以往經驗國標允許的長期電流:4平方銅芯電線是25-32A。這是理論安全數值,極限數值是8000w。電表應該選用10(20)安培的。
              按公式計算,三相(380v)應該<銅:2800瓦,鋁:2200瓦(功率因數為1時,而且距離不遠),單相時(220v)<銅芯1000瓦,鋁芯7000瓦。4平方的絕緣鋁線標準載流量為33A左右(30攝氏度時),4平方銅絕緣線為42A。明線可承載7000W的電器功率,暗線最大承受電器功率一般在5500W左右。4平方的銅芯線明敷最大允許載流量35-40A左右,即7-8千瓦負荷。
              二、4個平方的電線可以帶幾臺空調或熱水器?
              空調和熱水器說明書上都標注有最大功率:
              2200~2600W——1匹
              3200~3600W——1.5匹
              4500~5100W——2匹
              7100-7600W——3匹
              8900-9500W——4匹
              四平方的銅線能承受多大負荷:一般電工對電纜芯線截面可以采用如下順口溜說明的經驗值進行選擇,十下五、百上二,五十三四上下分,埋地套管七五折。它的含義如下:
              總電流在10A以下的導線,每平方毫米可通過5A電流;
              總電流在100A以上的導線,每平方毫米可通過2A電流;
              總電流在10~50A之間的導線,每平方毫米可通過4A電流;
              總電流在50~100安之間的導線,每平方毫米可通過3A電流;
              按照這樣計算后,若屬于埋地或套管附設時則可通過的電流值應乘于0.75。 按照順口溜的計算,四平方的銅線能夠承受的電流是16-20A;四千瓦的單相負載選用導線可選4mm^2的絕緣銅導線(此時可考慮一定的同步系數)。 至于四平方銅線帶得幾臺空調的問題,如果線徑要達到國家標準, 制冷狀態 ,3臺1.5匹 考慮啟動電流過大, 勉強可以 ,制熱考慮電加熱, 2臺1.5匹的空調。4平方的銅線最大負荷電流為20A可以帶1.5P空調兩臺加一臺熱水器,或是2.5P-3P空調一臺加熱水器一臺。4平方的鋁線最大負荷電流為10A只能裝一臺1.5P空調或是一臺熱水器。
              4平方銅線能帶多少瓦?4平方銅線能帶幾臺空調或熱水器等電器
              三、電功率計算公式
              功率P=電壓U×電流I
              我國的家用電壓一般是220V
              1.5平方毫米的線電流=10A(安); 承載功率=電流10A*220V=2200瓦
              2.5平方毫米的線電流=16A(安)最小值;承載功率=電流16A*220V=3520瓦
              4 平方毫米的線電流=25A(安); 承載功率=電流25A*220V=5500瓦
              6 平方毫米的線電流=32A(安); 承載功率=電流32A*220V=7064瓦。
              更多平方數如10平方、16平方、25平方銅芯線纜最大功率如下,根據敷設環境不同應該多余20%功率才能確保安全使用。
              4平方銅線帶多少千瓦?380V下4平方帶多少?電纜線最大功率計算
              四、多少平方銅線選用經驗分享:
              幾平方是國家標準規定的的一個線規格標稱值,電線的平方實際上標的是電線 的橫截面積,即電線圓形橫截面的面積,單位為平方毫米,一般分為:0.5、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240平方等。
              10(平方毫米)以下的一般叫電線,10(平方)以上的叫電纜。在購買時說買電線,一般就認為是買10平方以下的,要說買電纜一般就認為是要10平方以上的。10平方以上的電纜大都是多根銅線絞成一根組成。10平方以下的由毛絲銅線組成的一根電線叫軟線也叫絞合線,而只有一根的銅線叫硬線也叫獨股線。BV是指塑料銅線,LBV是指塑料鋁線,電線電纜都分為鋁線和銅線兩種材質。
              銅線外沒有其它絕緣只有絕緣漆的叫漆包線,一般用于繞電機線圈等。
              兩根塑料銅線再用一層塑料絕緣包在一起叫護套線,X是指橡膠絕緣,
              兩根或兩以上的橡膠絕緣銅軟電線外層再用橡膠包起來,叫防水線。
              硬電線用在不移動的地方,而軟電線用在移動的地方,比如電水壺,吸塵器,電飯鍋,等都用軟電線。
              電線的粗細是根據用電器的功率大小來選,功率大電線就選粗的,也就是平方數大一些。
              更多關于4平方銅線及更多平方銅線知識請關注電百科,盜載必究。