一、50平方電纜能帶多少千瓦?
50平方的電線能帶34100W的電氣功率,一般50平方電線載流量為155A,但考慮到穿管、埋墻以及環境溫度等因素,最大安全載流量為155*0.8=124A,那么50平方的電纜所能承受的最大功率的是220*124=27280W。
如果是380V電壓下50平方電纜能帶多少千瓦:
1、電纜明敷設時環境溫度在30和40度之間可以承載185A和170A電流。
2、電纜穿管后在土壤中敷設時可以承載130A-165A之間。
所以你問的問題根據公式P=√3UICOSΦ=1.732*0.38*0.8*130(185)=68(97)KW.
三相四線50平方的電纜能帶多少千瓦,答:電纜明敷設時可以帶97KW,電纜穿管后在土壤中敷設時能帶68KW;
而在實際的施工過程中,還要考慮管線是明是暗,是否是真正的國標線,還有是rv軟線,還是BV塑銅線,這和你使用的場合設備有關,理論值是對的,但是有很多的不安全因素要考慮進去。
二、2.5平方銅線能帶多少瓦?
2.5平方銅線安全截流量25A,最大負荷5500W,2.5平方鋁線安全截流20A,最大負荷4400W,長家有3.5千瓦電熱水器一臺,正1.5匹空調一臺,請問2.5平方的單股銅芯線可以用。
假設2.5mm²的安全載流量≈22A(最好不要超過25A)。根據線路電壓、溫度不同,常用380V和220V,其承載負荷不同:
1、220V單向交流電:P=IUcosφ=220×22×0.9=4.4kw。
2、380V三相交流電:P=√3IUcosφ=1.732×380×22×0.9=13kw。
多少平方帶多少千瓦計算公式:
功率=電流A*電壓220V/380V=電線負荷量。例如:2.5平方25A*220V=5500瓦。
三、平方電線功率表

一般銅線安全計算方法是:
2.5平方毫米銅電源線的安全載流量--28A
4平方毫米銅電源線的安全載流量--35A
6平方毫米銅電源線的安全載流量--48A
10平方毫米銅電源線的安全載流量--65A
16平方毫米銅電源線的安全載流量--91A
25平方毫米銅電源線的安全載流量--120A