<form id="1xdjp"></form>
            <form id="1xdjp"></form>

              安全用電知識-家用電器使用及電線電纜接線規范-電百科

              電纜防火涂料和電纜防火封堵堵料的計算方法

              電百科 195 ℃ 鴻盛標牌
              電纜防火涂料和防火堵料
              電纜防火涂料和防火堵料是防火電纜橋架敷設中常用的建筑防火設計施工用料,但很多人還不知道如何計算用量,下面就通過公式來介紹一下:
              一、電纜防火涂料用量計算: 
              Wg=K×π×D×L 
              Wg----涂料用量(㎏);
              D----電纜外徑(m);
              L----涂刷長度(m);
              K----單位用量(㎏/ m3);
              當涂料厚度0.8mm時,K取2;
              當涂料厚度為1.0mm時,K取2.5;
              當涂料厚度為1.2mm時,K取3。
              二、WFD型無機防火堵料用量計算: 
              Ws=1.3×103× Vs   
              Ws----WFD型堵料用量(kg);
              Vs----WFD型堵料所占體積(m3)
              三、YFD型有機電纜防火堵料用量計算: 
              Wd=1.85×103×Vd   
              Wd----YFD型有機堵料用量(kg);
              Vd----YFD型有機堵料所占體積(m3)
              四、ZHB膨脹型電纜防火包用量計算:   
              Vp----ZHB-720型防火包封堵時所占體積(m3)
              五、GTB超薄型鋼結構防火涂料用量參照下表: 

              注:實際用量要視涂裝時的損耗、涂裝方法、被涂表面的粗糙度、構件形狀大小等不同情況而定,一般可取實際用量為理論用量的1.1~1.4倍。 更多關于電纜防火涂料和電纜防火封堵請關注電百科,盜載必究。
              日本理论午夜中文字幕第一页_91aaa免费观看在线观看资源_t66y最新地址一地址二地址三_国产欧美日韩专区

                        <form id="1xdjp"></form>
                        <form id="1xdjp"></form>

                          >