電線電纜敷設對敷設環境、溫度、濕度都有要求,極寒極熱及水下需要特種電纜;下面就來介紹下電線電纜對敷設溫度及電線電纜耐寒是多少度?電纜線敷設環境溫度匯總。
一、交聯聚乙烯絕緣電纜敷設溫度
1、工作溫度:電纜導體最高額定工作溫度為90℃。
2、過載溫度:電纜短時過載最高溫度不得超過130℃。
3、短路溫度:電纜短路時,最高溫度不得超過250℃。(最長持續時間不超過5秒)。
4、敷設溫度:電纜敷設溫度不低于0℃。低于0℃敷設時須預先加熱。
5、彎曲半徑:單芯電纜允許彎曲半徑:20(電纜的實際外徑+電纜導體的實際外徑)±5%。
多芯電纜允許彎曲半徑:15(電纜的實際外徑+電纜導體的實際外徑)±5%。
二、架空絕緣電纜敷設溫度
電纜的長期允許工作溫度:聚氯乙烯絕緣為70℃,聚乙烯絕緣為70℃。
三、預制分支電纜敷設溫度
1、電纜的長期允許工作溫度:聚氯乙烯絕緣為70℃;交聯聚乙烯絕緣為90℃。
2、電纜短路時(最長持續時間不超過5秒),電纜的最高溫度:聚氯乙烯絕緣為160℃;交聯聚乙烯絕緣為250℃。
3、電纜的敷設溫度應不低于0℃。
四、電纜的耐寒溫度
首先,耐寒溫度不等于施工溫度
除特種電纜外,普通電纜在敷設時,環境溫度不應低于下列規定:
1.交鏈聚乙烯電纜0℃;
2.低壓塑料電線-20℃;
3.橡皮護套橡皮絕緣電纜-15℃
如果在不符合以上條件時,施工方將采取把電纜整體移到具有足夠空間的房屋內進行預熱,且屋內溫度保證在25℃左右。待電纜溫度達到并高于規定溫度再進行快速敷設施工,且敷設時間不能太長,應控制在4小時之內,理想時間應該是上午的十點到下午兩點。
另外一種方式是通電流加熱法,即將電纜芯線通入電流,使電纜本身加熱,用這種方法加熱,見效快,能在很短時間把電纜絕緣層均勻地加熱到所需溫度。不過通電流加熱法對于不同規格的電纜加熱時間有著明確的要求,
比如:

此外,電纜敷設不宜在早上或者晚上進行,應分時段施工以確保電纜無斷裂,無裂紋等現象。更多關于電線電纜環境溫度技術說明請關注電百科,盜載必究。