45千瓦等于多少安電流這個前提是要知道電壓多少,要知道機電設備功率因素才能根據P=UIcosφ公式算出電流;下面就來介紹下380v45千瓦等于多少安電流及設備總負荷45千瓦用多大電纜計算經驗。
1、220V電壓情況下45kw千瓦功率計算公式:P=UIcosφ,根據這個功率的計算公式來計算單相電流,公式中的功率P是45000W,電壓U是220V,功率因數cosφ我們還是按照常規來取值為0.85;
那么根據公式P=UIcosφ來計算電流,I=P/Ucosφ=45000W/220V×0.85=240A;
所以,45000W的功率在220V電路中所需要的電流是240A,所以單相45千瓦用多粗電線,可以選擇的電纜70平方的銅芯電纜或者是95平方的銅芯電纜最為合理,開關可以選擇300A的漏電保護器就滿足使用要求了。
那么根據公式P=√3UIcosφ來計算220V下三相電路電流,I=P/√3Ucosφ=45000W/√3×220V×0.85=139A;

2、380V電壓情況下45千瓦功率計算公式:P=UIcosφ,根據這個功率的計算公式來計算單相電流,公式中的功率P是45000W,電壓U是380V,功率因數cosφ我們還是按照常規來取值為0.85;
那么根據公式P=UIcosφ來計算電流,I=P/Ucosφ=45000W/380V×0.85=139A。
3、設備功率380v三相45千瓦配多大電纜?
380V電壓情況下功率的計算公式P=√3UIcosφ,根據這個功率的計算公式來計算三相功/45千瓦等于多少電流,公式中的功率P是100000W,電壓U是380V,功率因數cosφ我們按照常規來取值為0.85;
那么根據公式P=√3UIcosφ來計算電流,I=P/√3Ucosφ=450000W/√3×380V×0.85=80A;
所以,45000W的功率在380V三相電路中所需要的電流是80A,那么三相45千瓦機電用多大電纜就可以選擇的電纜16平方的銅芯電線或者是25平方的銅芯電纜最為合理,開關可以選擇100A的漏電保護器就滿足使用要求了。
在三相下可以使用,不過最好還是選擇大一號規格的電線電纜;防止載流量過大引起故障。
關于多少千瓦功率設備用多大的電纜,需要明確使用電纜的型號,然后根據算出來的電流去對照該電纜型號的載流量表,每種電纜規格型號都會有對應的電流表參考的。更多關于多少平方電纜能帶多少千瓦請關注電百科,盜載必究。