              安全用電知識-家用電器使用及電線電纜接線規范-電百科

              什么是電纜絕緣電阻?電力電纜絕緣電阻標準是什么及如何測量電纜絕緣電阻?

              電百科 1095 ℃ 鴻盛標牌
              絕緣電阻就是把導體和外界隔離開來使電能安全輸送,是電氣設備和電氣線路最基本的絕緣指標;下面就來介紹下什么是電纜絕緣電阻?電力電纜絕緣電阻標準是什么及如何測量電纜絕緣電阻?
              一、什么是電纜絕緣電阻?
              絕緣電阻(insulation resistance)指絕緣物在規定條件下的直流電阻,是電氣設備和電氣線路最基本的絕緣指標。
              電力電纜絕緣電阻標準是怎么樣的?如何測量電纜的絕緣電阻?
              二、電力電纜投入運行前應如何測量絕緣電阻?
              1、根據被測電纜的電壓等級選擇合適的兆歐表(常用250V@V@0V?0V等)
              2、被測電纜不能帶電,已通電的要每相先對地放電.
              3、測量每相對地及所有兩相間的絕緣電阻,兩表筆任意夾住電纜的兩根相線或相線-地線,測量時人體不能觸及被物體,搖表水平放穩,測量時不能晃動,順時針緩慢搖動搖表直至每分鐘120轉(此時注意搖表內部齒輪變比),至表針不動時精確讀數,此時的讀數為被測電纜該相間絕緣電阻,單位是兆歐.(一般380/220V電纜的絕緣電阻要求至少大于等于1個兆歐,絕緣電阻越高越好,臨時用電纜0.5兆歐也可以用的.)
              4、測量完成后電纜每相要對地放電,以策安全.
              電力電纜絕緣電阻標準是怎么樣的?如何測量電纜的絕緣電阻?
              三、計算電阻
              銅線的電阻率為0.018歐/米/平方
              R=0.018*電纜長度/電纜截面
              電力電纜絕緣電阻標準是怎么樣的?如何測量電纜的絕緣電阻?
              四、電力電纜絕緣電阻的標準
              1、1KV 以下的使用1KV 搖表:其值不應小于10MΩ ,
              2、1KV 以上使用2.5KV 搖表: 3KV 及以下的電纜絕緣電阻值不小于200MΩ 。
              3、 6~10KV 電纜的絕緣電阻值不小于400MΩ ,
              4、 20~35KV 電纜的絕緣電阻值不小于600MΩ ,
              5、 220KV 電纜的絕緣電阻值不小于4500MΩ /Km。
              讀測絕緣電阻值應為1 分鐘后的數值。更多關于電纜絕緣電阻技術說明請關注電百科,盜載必究。