一、電纜平方數計算
一臺13kW的電機不會是高壓電機,所以它的額定電壓是380伏;算出相電流相電流(A)=設備功率(W)÷[√3×額定電壓(V)]=13kW÷(√3×380V)=20A。
根據計算出的電流,乘以系數1.3(主要是考慮過電流)20A×1.3=26A。根據電纜載流量表可以選4平方的電纜線。

一般都是用三相380V供電的,電線使用4平方銅線,開關選擇32A的,如果是單相220V供電,電線需要10平方,開關要63A;如果是兩臺設備,需要10平方銅線,63A開關。
二、三相380V下20千瓦烤箱用多大電纜和24千瓦烤箱用多大電纜
1、20kw千瓦烤箱,380V,電流大小約為40A。理論計算6mm2的國標銅芯線(距離短,電熱為主)。考慮使用環境、長度、電纜線標準及附件情況。條件充足可以選用10mm2銅芯線。鋁芯線要按照10mm2、16mm2計算。
2、24千瓦烤箱,三相380V下電流大小約為49A。理論計算10mm2的國標銅芯電纜為主,考慮使用環境、長度、電纜線標準及附件情況。條件充足可以選用16mm2銅芯線。鋁芯線要按照16mm2、25mm2計算。
空氣開關選擇要比電流大小要大。

三、1~25平方銅芯電線功率表(環境不同預留20%作為緩沖)

單相220V交流電壓情況下,多少功率用多少截面積的電線數據如下:
4KW→1.5mm²;
5.5KW→2.5mm²;
7.3KW→4mm²;
10KW→6mm²;
13KW→10mm²;
18KW→16mm²;
24KW→25mm²;
30KW→35mm²;
38KW→50mm²;
三相380V交流電壓情況下,多少功率用多少截面積的電線數據如下:
12KW→1.5mm²;
16KW→2.5mm²;
22KW→4mm²;
29KW→6mm²;
39KW→10mm²;
54KW→16mm²;
72KW→25mm²;
88KW→35mm²;
112KW→50mm²;
注:上述參數為電加熱負載時的功率參考值。
擴展資料:三相380V情況下功率20KW如果負荷為電動機,電流約不到40A,可選VV-0.6/1KV 3*10平方電纜,空氣中敷設額定載流量49A,6平方的電纜額定載流量只有34.8A。以三相發電機作為電源,稱為三相電源;以三相電源供電的電路,稱為三相電路;相與中性線之間稱為相電壓,電壓是220V。更多關于多少千瓦用電設備需要多少平方電纜知識請多關注電百科,盜載必究。