
建筑樓層總共電器設備加起來有120kw千瓦用電需求,需要進線的電纜平方多大?下面就來介紹下120kw千瓦電器設備要多大平方的電纜線?
一、電纜平方數計算
電纜平方是根據電纜載流量表選擇的,通過120kw千瓦可以算出設備需要電纜的載流量,然后根據電纜載流量表選擇電纜型號規格。
由功率公式P=1.732UIcosφ 有I=P/(1.732Ucosφ),所以電流可如下計算:
I=120/(1.732x0.38x0.85)=215A(用三相市電計算,功率因數取0.85)
由于電流值較大,建議選銅線。下表是鋁線截面和其安全載流量的對照表,故先把銅線對應的電流值215A轉換為鋁線的對應電流值。鋁線的電流值為銅線的(1/1.29)倍,即447/1.29=167A。由表可查得120kW千瓦需要的電纜規格:單芯電纜可選50平方銅線;三芯電纜應選70平方銅線。
二、銅鋁纜載流量表
1、YJV電纜載流量表:

2、VV電纜載流量表

三、電纜載流量估算口訣:
二點五下乘以九,往上減一順號走。
三十五乘三點五,雙雙成組減點五。
條件有變加折算,高溫九折銅升級。
穿管根數二三四,八七六折滿載流。
更多關于電纜平方選擇知識請多關注電百科,盜載必究。